LG 54
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж LG 54

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «LG 54»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5845Тема: «LG 54, Срочно нужна помощь» в форуме: Установка и монтаж
#1
Доброго времени суток !
Коллеги срочно нужна свежая идея возникла следущая проблемма!
Два только-что установленных кассетнмка LG-54 вырубились при первом же запуске погорели предохранители во внешнем блоке и на плате управления! Ошибка монтажников исключена все проверил и перепроверил !!После замены предохранителей картина повторилась с одним исключением во внешнике предохранители остались целыми! Просто мистика. help
Профиль
E-Mail
#2
Ошибка электриков тоже исключена? Если поменять местами ноль и фазу, легко получить ситуацию "380 вместо 220". Заменой предохранителей это не лечится. Слабый ноль, перекос/пропадание фазы тоже дают неприятные последствия. Думай, голова, думай.
Профиль
E-Mail
#3
Здесь косяк монтажников. Пятая клемма на наружке - не межблочка а общая клемма схемы наружки. Иди проверяй!
Второй раз пред-ли и не сгорят, так-как сгорел пред-ель на нутре!
Так?
Профиль
E-Mail
#4
Электрики приезжали проверили всё от в\н блока до шс от шс до ввода в здание всё в норме и напряжение и ноль и земля.
Профиль
E-Mail
#5
den223 спасибо за информацию проверю в мануалке общая клемма указана №3!
Профиль
E-Mail
#6
:D Нашли неисправность! Был заводской деффект плат неисправные блоки питания управления! 8)
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.