Установили сплит-систему "горе- мастера". Возможные проблемы?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Установили сплит-систему "горе- мастера". Возможные проблемы?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Установили сплит-систему "горе- мастера". Возможные проблемы?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9602Тема: «Установили сплит-систему "горе- мастера". Возможные проблемы?, Что делать и как исправить?» в форуме: Установка и монтаж
#1
Купил сплит, Panasonic CS/CU-XE9CKE. Где покупал дали телефон конторы по установке. Позвонил,
приехали устанавливать...
Впринципе все сносно, хотя сам бы сделал лучше (в смысле провести и заизолировать трассу). Но что меня сильно удивило - это запуск хладагента в систему без откачки воздуха из системы!!! На мой вопрос "А где же вакуумный насос?" в ответ услышал, что при соблюдении "технологии" продувки все будет нормально!!!
Я засомневался, стал бродить по интернету... Из того что вычитал понял, попал!!!
Вопрос к спецам! Возможные последствия такой "технологии" подключения? Могла ли быть удалена вся влага и воздух при такой продувке? Длинна трубок 7м при норме закаченого производителем фреона 7.5м? Хладагент не добавлялся. (фреон r410a)
И главное, стоит ли теперь все это исправлять, и как это сделать?
Профиль
E-Mail
#2
Делать надо следующее: звони в нормальную контору и попроси перемонтировать кондюк. От $350 наверно будет.
Профиль
E-Mail
#3
Если можно, подробнее о последствиях. И вообще не поздно ли переделывать если сплит работал некоторое время?
Профиль
E-Mail
#4
Самое плохое - в системе осталась вода и кондиционер не будет работать нормально никогда. Еще хуже - сгорит компрессор. Переделывать обязателбно если важен результат - тест на кислотность.
Профиль
E-Mail
#5
Если можно, обьясните как этот тест делается и последовательность действий при перемонтаже. Не любопытства ради, а чтоб уже проконтролировать переустановку, т.к. веры нет никому.
И еще, теоретически, неужели при продувке может остатся такой процент влаги, чтобы нанести ущерб системе? Ведь даже при вакуумировании мизерный процент остается, т.к. абсолютного вакуума достичь (в данных условиях) не реально. С другой стороны, фреон, в процессе вытеснения, расширяясь в системе, мог сконденсировать влагу и сдиффузировать с частью воздуха. Вопрос, как "мастер" определяет момент закрытия выпускного клапана, чтобы не выпустить много фреона или не оставить часть воздуха в системе? Может это рассуждения для самоуспокоения, но тем не мение прошу услышать ваше мнение по поводу описаного процесса!
p.s.
В инструкции по монтажу приведена схема вакуумирования, но в скобках приписано (для европы и океании)! Что это значит? И может я зря паникую? Просьба свое мнение обосновывать. Заранее признателен.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
starman пишет:
обьясните как этот тест делается

один из вариантов - ампула с синей жидкостью, из системы сливается немного масло и помещается в эту ампулу. если жидкость поменяла цвет - кислотность есть. с ампулой может идти бумажка с таблицей цветов и подписями, что-нить вроде - "сухо", "трохи е, но не смертельно", "лучше выкинуть сейчас", "все бесполезно, выкидывай".

по поводу перемонтажа - предложите установщикам без спора заменить внешний блок на новый и смонтировать его по всем правилам и за свой косяк добавить в трассу антикислотный фильтр-осушитель, если кондиционер "теплый" - фильтр должен быть двунаправленный. и пофиг - есть там вода, нет там воды, кислое масло или уже сладкое :D . если кондей теплый - после монтажа погоняйте его пару-тройку часов на тепло. фильтр ставится в жидкостную трубу (тонкую), в режиме "тепло" - тонкая труба - обратка.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
По поводу вакуумирования для "европы и океании".
Считается, что в остальных странах (имеются в виду страны Африки) вакуумирование производить необязательно, т.к. там влажность очень и очень маленькая, и достаточно продуть коммуникации от воздуха.
А может и просто эти страны за людей не считают, кто его знает.
И пишут такие схемы очень многие производители.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
starman пишет:
неужели при продувке может остатся такой процент влаги, чтобы нанести ущерб системе?


Продувка без вакуумирования делается на свой страх и риск!!! gf И сколько в системе осталось влаги,после "технологии" продувки :) , покажет только время!

При перемонтаже: обязательное вакуумирование и если есть подозрение на большое колличество влаги в системе - продувка азотом с одновременным подогревом системы(для лучшего испарения влаги).
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Melex99 пишет:
И сколько в системе осталось влаги,после "технологии" продувки

Оценка сверху.
Внутренний объём трубы 15 м длинной в предположении, что труба 1/2, не более 0,00173 м3, масса воздуха в нем не более 0,002 кг.
Предположим, инсталяция проходила при +25 Ц во время дождя, когда абсолютная влажность около 20 г/кг. Сл-но, влаги там не более 40 мг. Если, конечно, удальцы воду в трубы не лили.
Ну а далее смотрим, на какую ёмкость по влаге установлен фильтр.
А.С.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.