На внутр. блоке не работает вентилятор
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж На внутр. блоке не работает вентилятор

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «На внутр. блоке не работает вентилятор»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6657Тема: «На внутр. блоке не работает вентилятор» в форуме: Установка и монтаж
#1
Всем заранее сапасибо за консультацию. Такая проблемка.

Поставили Panas настенник E12DKD инвертор, включили, а он через пару минут вырубается, причтну нашли: вентмлятор на внутр. блоке не крутится, нет теплосъема и автоматикой вырубает компрессор.

Каковы причины? Кондей новый да и не плохой вроде бы. Разочаровался я в них....
Жду ответов.
think
Профиль
E-Mail
#2
хммм E12DKD???
интересно откуда он у вас...
В России пока только CKP
меняй у продавца...
Профиль
E-Mail
#3
У нас было похожее только с Е 12СКР но он заработал после того как пульт обнулили.
Профиль
E-Mail
#4
С подобным случаем я столкнулся три дня назад, только кондиционер MHI SRK-SRC258CENF-L.
В инструкции по эксплуатации в таблице поиска неисправностей мы нашли следующее:
-неисправен двигатель венилятора внутреннего блока;
-неисправна плата управления внутреннего блока.
5 лет продаю MHI и впервые такой ляпсус.
Мы сняли плату управления и заглянули в движок. Оказалось, что контактная группа была плохо вставлена в разьём, вследствие чего, возможно, не было эл. контакта. Вставили. Включили. Заработало!
Через сорок секунд опять отрубилось всё и выдало ту же ошибку!
Если верить инструкции по эксплуатации, то причина осталась одна: плата управления.
Мы, её возвращаем по гарантии, и ждём ответа от поставщика оборудования.

NPO+! Может быть у вас то же самое, только имя другое?
Попробуйте сделать то, что описал выше, методом исключения.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Petrk пишет:
хммм E12DKD???
интересно откуда он у вас...
В России пока только CKP
меняй у продавца...



Могу признаться мы работаем в Крыму, а в Украину E12DKD уже завозят.

Профиль
E-Mail
#6
Если вентилятор внутреннего блока вращается с нормальной скоростью, то причиной отключения может быть неисправность или плохой контакт тахогенератора.
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#7
Вентилятор ваще не крутится.
Так я вот голову и ломаю: двигатель вентилятора или мозги кондея???????????
Прийдется полностью разбирать................. hammer