Да, забыл сказать, что с некоторыми Панасониками не работает, из-за того, чтоу Панаса автоматика внутреннего блока каждые 2 минуты опрашивает нар. блок. то есть 2 минуты работает и выключается ((
Видел я этот девайс. Мое мнение, что разработчик слишком много на себя взял. Попытка сделать альтернативную автоматику управления наружным блоком, но кому это нужно? С таким комплектом, мне кажется, у сервисников будет больше проблем, чем без него.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
А как там с установкой и настройкой. Только просьба не рекламные слоганы, а практические результаты, а то все плюсы, но без минусов не обойтись. И на кой такой нагрев на картер? Понятно что на начальный прогрев потребуется время, а вот на поддержание температуры масла использовать такую мощность - это не перебор ли?
На то он процессор - настройка не тебуется, установка в межблочную коммутацию, нагрев такой )) для уменьшения времени его же )), после прогрева и запуска компрессора, нагрев отключается, там дачик температуры ставится.
2 Parasito
Ни как не пойму. Вы представитель производителя или рядовой установщик? Или данная тема создана для получения информации о девайсе с целью его модернизации?
А что касается самого устройства, то список несовместимых брендов не ограничивается одним Панасоником. Просим огласить весь список:)
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
хэхэ вот это уже враки!!!! по электричеству не более 3 квт, нежелательно ставить на 3х фазные модели, для 24-ок может быть проблемкой раскрутка вентилятора, соответсвенно если он сгорит тут уже вина монтажа. Главное прочитать инструкцию... :)
Кто нибудь встречался с низкотемпературным комплектом ATLA. Производитель LG Electronics. Файлы описания и схемы подключения находятся в привате (http://www.aircon.ru/private/files.php).
Кондиционер Midea 24 (холод/тепло). Ставится в серверную. Теоретически будет использоваться только для охлаждения.
Внимание вопрос:) можно ли подсоединить нищкотемпературный комплект по схеме работы только в режиме охлаждения или его обязательно нужно включать по схеме теплового насоса? Кто имел с ними дело, ваши отзывы?
Лучше подключать по схеме ТН, это нужно в первую очередь для компрессора, на случай если вдруг, когда нибудь будет включен режим нагрева. По схеме ТН в режиме нагрева вентилятор включается сразу на 100%.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Где лучше размещать датчик температуры на выходе из конденсатора который управляет двигателем вентилятора внешнего блока (на каком уровне ("этаже") конденсатора?) Если его ставить рядом уже с имеющимся датчиком температуры, будет нормально?
Датчик в этом случае крепится на медную трубу (вы раздвинули оребрение?) Не понятно почему на верхнюю 1/3. Рекомендуют на нижнюю одну треть, там где уже в конденсаторе в основном жидкость!!!. Теплоотдача у жидкости повыше, настраивать должно быть легче, более быстрый отзыв будет. Большая просьба скиньте схему подключения низкотемпературников на тепловые насосы azovsun@rambler.ru. Как часто настраиваете? при какой температуре наружного воздуха?
На самом деле это фотка шутка на тему: звонит дилер и спрашивает сервисника, куда ставить датчик, а тот ему в ответ в середину конденсатора, при этом сервисник понимает, что датчик ставится на калач и об этом нюансе умалчивает, т.к. считает что это понятно каждому. Результат такого общения на фото:)
Цитата
Dagon пишет:
Не понятно почему на верхнюю 1/3. Рекомендуют на нижнюю одну треть, там где уже в конденсаторе в основном жидкость!!!.
Здесь стоит ориентироваться на инструкцию производителя девайса. У хорошего производителя имеется и типовая схема подключения.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
И ещё о <<всесезоне>>. В начале зимы одна климатическая контора установила нам его на кондиционер работающий на серверную. <<Всё сделано, всё работает>>, -говорят.Смотрю вентилятор наружного блока ,как молотил со всей дури, при Т на улице 0, так и молотит. А где же говорю заявленное поддержание давления конденсации, вобщем пришлось объяснять этой конторе как это должно работать. Позвонил я производителям этого контроллера, на вопрос какую температуру на датчике коденсатора поддерживает этот контроллер и должен ли отключатся вентилятор наружного блока если t датчика меньше этой температуры, получил ответ через неделю , с третьего раза, что температуру поддерживает где то около 36 С, и вроде как бы должен останавливатся вентилятор если t датчика меньше 36.Может у когото есть чёткий ответ на эти вопросы.Кстати фирма устанавливающая всесезонку, установила много <<всесезонов>>, и всегда по их словам вентиляторы так вращались и при минусовых температурах. :cranky :cranky