Обеспечение огнестойкости
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Обеспечение огнестойкости

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Обеспечение огнестойкости»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6746Тема: «Обеспечение огнестойкости» в форуме: Установка и монтаж
#1
День добрый. Подскажите, что нужно сделать для обеспечения огнестойкости жестяного воздуховода (толщина 1 мм) 0,5 часа. Какие методы лучше использовать?
Профиль
E-Mail
#2
Вы по проекту делаете? Как правило в спецификации указан тип покрытия.
Реально - не связывайтесь с этим сами. Наймите специализированную фирму. Они и сделают и защитят работу в пожнадзоре.
Профиль
E-Mail
#3
Нет, воздуховод существующий. Мы работаем на объекте и клиент просит вот такую услугу ему оказать.
Профиль
E-Mail
#4

Года три назад, делали что-то похожее. Пришли пожарники и посоветовали Заказчику для положительного согласования сделать огнезащитное покрытие жестянных воздуховодов. Сами не делали, наняли фирму, они все это и согласовывали, надавали кучу актов, все прошло на ОК.
А так предлагали несколько видов покрытий, я имею в виду по огнестойкости.
Остались телефоны, если есть такая необходимость могу оставить.
Пиши на E-mail: max_sk@fromru.com

Профиль
E-Mail
#5
to: Scar
А у вас есть соответствующая лицензия? На проведение огнезащитных работ?
Профиль
E-Mail
#6
В том то и дело, что нет. Посоветоваться хотел. Меня с самого начала сомнения глодали, а теперь точно браться не буду.
Профиль
E-Mail
#7
у 80 мм негорючей минераловатной изоляции, подойдет, например, RockWool, предел огнестойкости EI составляет 0,5 ч. Вообще есть нормаль по огнезащитным покрытиям, это пособие (номер не помню) к СНиП (тож не помню) поищите в электронных сборниках различных ЦНТИ
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#8
Пособие 6.91 к СНиП 2.04.05-91 Oгнестойкие воздуховоды