Примерно два с половиной года назад я бодался с сервисным центром Даичи по поводу остановки оборудования при температуре +2 гр., хотя в мануале было черным по белому написано, что может работать до - 15 (блоки FAY100/R100). Проблема была у 4 установленных блоков. При +5 работают, при +2 отключаются. Наслышался я от сервисного центра достаточно много всяких слов (на самом деле их наверное можно понять, по мимо меня есть еще куча дилеров, которые просто не понимают что и как они монтируют).
Что мы только не проверяли (к чести Даичи, сервисники выезжали на объект, причем трижды). Проверили и тепловой расчет и правильность монтажа....
А проблема была в наружном блоке.
У двигателя вентилятора наружного блока два режима работы HI и HI-HI.
При включении компрессора, двигатель вентилятора сразу выходил на режим HI-HI. Через минуту происходило отключение. Проблема была решена достаточно просто - поставили замедлитель включения вентилятора. (Если кому интересно могу рассказать как сие осуществилось, кстати по этой схеме мы устанавливаем низкотемпературники на ВСЕХ!!! полупромышленных кондиционерах. Работает как часики.