vera2 пишет:
Гарантия гарантией))) Ее все равно несет инсталятор!!
Но какой инсталлятор не мечтает списать свои огрехи на мифический заводской брак ;)
Применение нестандартных "тройников" явный козырь в пользу производителя (дистрибьютера)!
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Возможно дело, в том что в выносном холоде
стоит у воздухоохладителя ТРВ давление в системе переменное..
а у ВРВ электронный клапан..и как он реагирует на перепады давления в системе..
возможно что тройники и балансируют это давление!!
Объяснение будет очень простым. Изначально системы врв(ф) проектировались для использования с разветвленными трубопроводами эквивалентной длиной до 100м. Поэтому для обеспечения максимальной производительности, трубопроводы, точнее места их разветвлений старались оптимизировать (уменьшить местные сопротивления). Согласитесь, что вариант Y разветвителя более предпочтителен чем Т?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
2 ВАКО
Я не пойму, к чему эти вопросы?
У вашего поставщика нет на складе "фирменных" разветвителей?
Или вы хотите на них сэкономить?
Ни один уважающий себя производитель не даст вам своего согласия на отступления от своих правил, заложенных в инструкции по монтажу оборудования. Иначе, зачем нужно было писать эту инструкцию?
Но если вас не устроил мой ответ, то можете остановиться на врф системах от МЕ, у них вроде бы используются Т разветвители.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
bigor_2 пишет:
Объяснение будет очень простым. Изначально системы врв(ф) проектировались для использования с разветвленными трубопроводами эквивалентной длиной до 100м. Поэтому для обеспечения максимальной производительности, трубопроводы, точнее места их разветвлений старались оптимизировать (уменьшить местные сопротивления). Согласитесь, что вариант Y разветвителя более предпочтителен чем Т?
Кроме того, может иметь место повышение шума при резком изменении направления течения фреона.
То есть, работать-то будет, но как?
off topic: only 2 vera2
Когда я служил в погранвойсках, у нас ходила вот такая байка.
Погранвойска это щит Родины, а все остальные войска это шурупы закрученные в этот щит.
Так вот, чтобы я не считал вас шурупом (может вы были танкистом или артиллеристом:), станьте наконец инженером и следуйте рекомендациям производителя.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Но я бы ещё добавил: и рекомендациям дистрибьютора.
Так известная фирма-дистрибьютор в г. Химки сама производит разветвители для МЕ предлагает и продает их существенно дешевле рекомендованных производителем.
Да и вместо DIS'ов легко предлагают KHRQ.
Не совсем верно, следуйте рекомендациям производителя..
Есть разные производители VTS Clima,LG.
Доверяй но проверяй..вопрос ведь какой будет или нет работать!!!!!
И все..
2 vera2
в нашей теме, я имел в виду совсем других производителей (Daikin Toshiba MHI Hitachi Sanyo, а также FGL).
все больше склоняюсь к версии "танкист" :)
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Позволю себе напомнить Вам, что мы и по сей день производим рефнеты отличного качества и никого с гарантии еще не сняли (с 2003 года). Мало того поставщики оборудования сами заказывают их у нас. Реализована уже ни одна тысяча штук. На форуме наверняка есть наши покупатели? Прошу откликнуться.
Вот многие спрашивают сертификат на это несертифицируемое иделие, может все же разориться и сделать добровольную сертификацию?
Про не конкуренцию российских тройников с китайскими - это точно
Пытались заменить на россию - дороже и намного
А китайских тройников на рынке уже куча
Люди их уже отдельно покупают и под МЕ и под тот же Дайкин
разница по ценам - колосальная
А качсевто - ну в принципе очень и очень
Не надо ля ля, у нас качество на три порядка выше, внешний вид на пять порядков, цена от 1800 в розницу. Оптовикам дешевле. Так что плохо пытались, точнее вообще не пытались...
За ля-ля отвечу :D
(Не люблю про ля-ля 8) )
1. Что такое качество выше на 3 порядка ( в 30 !!! раз)?
Если китай нормально сделаны, размеры совпадают, разделение потоков учитывают (хотя это важно только для жидкоря), не текут (как правило)
Неужели у вас нано технологии ?
2. Что такле внешний вид выше на 5 порядков ( в 50!!! раз)?
Если китай отшлифован после пайки и выглядит вполне вменяемо
Вы их сусальным золотом кроете?
И главное - кому нужны безумно красивые тройники
3. Товарищ БИС всё правильно про изоляцию спрашивает
К китаю как правило идет спец изоляция - по размеру разветвителя - и входит в цену
А к Росии - и по опыту и судя по вашему ответу - приходиться самомтоятельно мастерить их кусков изоляции
Это не то, чтобы дорого - но не красиво
И напрочь убивает всю красоту, какая бы она не была у тройника в голом виде ( ну прям как про жэнщиню ;) )
Приходит заказчик и говорит - а енто чё у вас такое лоскутками и скотчем замотано
4. Розничная цена - да от 3000 - 3 500 руб
НО! Это реально РОЗНИЧНАЯ цена, а не цена монтажника
И скидку от неё имеет не оптовик, а монтажник, и не 10%
Посему - предлагаю боевую ничью
Ибо похоже что крайняя цена - где то рядом (КопиРайт Секр...Мат...)
P.S. Возможно мы пытались не до конца, но пытались
И на тот момент (около 2 лет назад) ничего устраивающего не нашли
Сейчас пытаемся вновь но с условием комплектной теплоизоляции
И если честно - без особых требований к красоте
SAG пишет:
Если китай нормально сделаны, размеры совпадают, разделение потоков учитывают (хотя это важно только для жидкоря), не текут (как правило)
Китайская медь плохая, были случаи разрывов их рефнетов, а после пайки вообще как бумага.
Цитата
SAG пишет:
Если китай отшлифован после пайки и выглядит вполне вменяемо
Вы их сусальным золотом кроете?
Похоже на золото, но дело не в этом, дело в их абсолютной чистоте внутри.
Цитата
SAG пишет:
А к Росии - и по опыту и судя по вашему ответу - приходиться самомтоятельно мастерить их кусков изоляции
Это не то, чтобы дорого - но не красиво
И напрочь убивает всю красоту
Если руки из жо растут тогда да, а так одеть с трех сторон термофлекс по размеру трубы и приклеить кусок термофлекса на несколько размеров больше в центр не проблема.
Цитата
SAG пишет:
Посему - предлагаю боевую ничью
Не согласен, т.к. качество и сроки! Цена. Плюс удобство для монтажников, когда рефнеты делаются в размер проекта. Такого нигде нет.
с изоляцией какие проблемы, берется энергофлекс блэк стар толщины какой душе угодно, тупо сэндвичем сверху и снизу плоскости рефнета лепится, разглаживается чтоб минимизировать пузыри близ труб рефнета, липнет так что пипец а сам к себе вообще намертво, трубный флекс подходит прямо к бутерброду, это удобнее чем родные пенопластовые шкурки дайкина и прочих. Кстати тут есть товарисч, говорит что в лохматые годы спаяли на тройниках без рефнетов врфку, проблем не было, верить есть все основания. Вот и думать... А вообще исходя из вышесказанногго - на жидкость по рефнету, на газ по прямому тройнику и вперед.