Такой вопрос: можно ли устанавливать на холодильных трассах предохранительный сбросной клапан параллельно(два клапана) ввиду того, что по расчету клапана такого проходного сечения нет.
Заранее блпгодарен за помощь
Я себе представить не могу холодильную трассу. для которой нельзя было бы подобрать предохранительный клапан.
Ради интереса - какова все таки емкость трассы (диаметр и длина)?
Михаил
Диаметр 2 5/8´´. Длина 30 м. предохранительные клапаны по проекту становлены у компрессоров и у конденсатора(выносного, воздушного). Всего их 4 шт. SFV 20 по 2 в параллель