Предохранительный клапан
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Предохранительный клапан

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Предохранительный клапан»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6203Тема: «Предохранительный клапан» в форуме: Установка и монтаж
#1
Такой вопрос: можно ли устанавливать на холодильных трассах предохранительный сбросной клапан параллельно(два клапана) ввиду того, что по расчету клапана такого проходного сечения нет.
Заранее блпгодарен за помощь
Профиль
E-Mail
#2
В правилах эксплуатации сосудов под давлением написано что можно правда наша техника под эти правила не под падают
Профиль
E-Mail
#3
To Absorber
Buba1 абсолютно прав. А зачем все-таки их ставить на трассах?
Профиль
E-Mail
#4
Я себе представить не могу холодильную трассу. для которой нельзя было бы подобрать предохранительный клапан.
Ради интереса - какова все таки емкость трассы (диаметр и длина)?
Михаил
Профиль
E-Mail
#5
Там одна трасса от машины на 550 кВт. У Данфосса по расчету нужно 2 шт. их SFV 20. 1 SFV 25 не подходит, а больших типоразмеров нет
Профиль
E-Mail
#6
Диаметр 2 5/8´´. Длина 30 м. предохранительные клапаны по проекту становлены у компрессоров и у конденсатора(выносного, воздушного). Всего их 4 шт. SFV 20 по 2 в параллель
Профиль
E-Mail
#7
To Buba1: А что значит наша техника? Техника как раз не наша, итальянская