Есть определённая задача (честно сказать не сталкивался хотя подпотолочников поставил уйму), внутренний блок весом 85кг, размер внутр.блока 700*1760*285! Потолок зашит гипсом, межпотолочное пространство 70 см, но самое неприятное это то, что само перекрытие и непосредственно основной потолок сделаны полностью из дерева!!! Как быть в данной ситуации? Чем крепить? Как обезопасить себя в таком случае, ведь техника то имеет приличный вес, а снизу под ним люди (прошу заметить, живые люди!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))
нужно выяснить, выдержет ли гипсокартоновый потолок вес внутреннего блока и если да, то в качестве крепежа применить анкера-"вертолёты". Стоят они по $2,2 за шт.
Я бы поступил так:
по контуру блока вырезал в гипсе отверстие (в крайнем случае отступить внутрь контура на 5 см) - все равно это место видно не будет.
К деревянному потолку прикрепил бы конструкцию (раму) из уголков - ее надо просчитать!!!
От рамы опустил четыре шпильки, а к ним подвесил бы блок.
Не забыть только вставить на место вырезанный кусок гипсы!
Михаил
М-да, надо как-то с этими трудностями бороться!!! Предложили вариант пройти полностью гипс, межпотолочку, основной деревянный потолок (к примеру 2-х метровыми шпильками) и уже на чердаке закрепиться! Думаю это будет проще всего! Всем спасибо за внимание
Вопрос по этой же теме. Поступил заказ на установку потолочника 48-го в магазине.оо До этого вешали только настенные сплиты с 7го по 24. Прочитал иструкцию по монтажу General, обшарил инет, но вопросы по монтажу остались. Подскажите пожалуйста:
1) Каким образом крепить анкера к железобетонному потолку на первом этаже. В инструкции прочитал, что надо выдолбить арматуру плиты и изацепиться за них шпильками в виде крючков. Неужели нельзя попроще?
2) Каким образом надо поднимать и подвешивать сам внутренний блок(50-70кг). Сколько человек для этого надо?, какие нужны приспособления? Устанавливать леса? (высота потолков 2,5м)
3) Как определить правильность подключения фаз в 3-х фазном оборудовании (в смысле направление вращения). Подключить только внутренний и посмотреть вращение вентилятора? Хотя он наверное однофазный.
4) Имеется ли в них дренажная помпа или так-же как в настенниках самотеком?
5)Какие еще есть нюансы в отличие от настенников?
Буду благодарен спецам за ссылочку или дельный совет.