Кондиционер на +14 градусов.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Кондиционер на +14 градусов.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кондиционер на +14 градусов.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 19484Тема: «Кондиционер на +14 градусов.» в форуме: Установка и монтаж
#1
Здравствуйте.
Есть бетонное помещение 120 кв.м.,высота 2,7м.,без окон,под склад.
Даже в жару температура не больше +18.
Клиент хочет понизить до +14.но не хочет покупать спец. оборудование,то-есть сэкономить.
Ежели взять 10 киловатник,и перерасчитать термистор-на пульте +18 будет соответствовать+14 в реале.Вроде-бы теория допускает.А на практике?
Может кто-то сталкивался с подобным?
Профиль
E-Mail
#2
Не советую, лучше ставить воздухоохладители
Профиль
E-Mail
#3
Не настолько дорого обойдется спецоборудование, так что экономия на спичках получается
Профиль
E-Mail
#4
У Дайкина есть специальные решения
А клиента нужно убедить что скупой платит дважды( собственный опыт)
Профиль
E-Mail
#5
Я так понимаю-из внтреннего блока постоянно выдувается около+6,7.
Как только входной поток будет +18,падение напряжения на термисторе
достигнет определенного значения при котором процессор отключит компрессор.
Если термистор убрать-кондиционер будет работать"вечно".
Диапазон +18,19-по стандартам-"холодно",ниже уже никому не нужно.
Что мешает настроить на +14?Нагрузка на компрессор ведь не изменится.
Тем более помещение без окон,без работающего оборудования,т.е.теплоприток
маленький.
Профиль
E-Mail
#6
Не углубляясь в теорию:
1. Работать вечно не будет-испаритель обмораживаться начнет.
2. Теплопритоков нет- а что хранить будем? Продукты? Как часто привозим-увозим товар? Чем разгружаем? и т.д. и т.п.

Совет-есть холодильная техника (в том числе и отечественного производства), да дороже будет стоить, чем кондиционер. Но будет работать долго, надежно и результат предсказуемый.
Удачи.
Профиль
E-Mail
#7
Делали так в похожем помещении, подвал без окон хранят яйца, холодильники ставить не хотят. Теплоизолировали датчик входного воздуха в принципе работает. Датчик обмерзания срабатывает так что испаритель не обледеневает. Единственно сказали что никакой гарантии кондер работает в не стандартном режиме. Клиента устроило.
Профиль
E-Mail
#8
Если все-таки кондиционер - можно попробовать Тадиран, он работает от +12, проконсультируйся у дистрибуторов.
Профиль
E-Mail
#9
На LG-ках делаем это сплош и рядом на складах (вино, яйца и пр.) работает без проблем . Максимальный срок 8м лет. Все довольны.
Профиль
E-Mail
#10
To all:
Уважаемые!!!! Ну не надо изобретать велосипед!!!

Самолет для того,чтобы летать,

Пароход - чтобы плавать,

Ну не надо заставлять пароход взлетать - он сломается, поверьте
:)
А если серьезно, что в кондиционере немного не те температуры на компрессоре - Вы маркировки посмотрите, есть низкотемпературные и среднетемпературные компрессора, все равно кондиционер на холодильной камере сдохнет. Пробовали. Через 1,5 - 2 года. Потому что не самолет это.. И не отнимайте хлеб у продавцов холодильников..
Профиль
E-Mail
#11
Если сильно хочется, то по-фантазировать на эту тему конечно можно. Нужно?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
А что собственно изгаляться то?
Есть же Airwell для винных погребов SX SP
Gess
Профиль
E-Mail
#13
2 Djurij
Только учти, что с понижением температуры кипения падает холодопроизводительность, а давление конденсации растет так что компрессор можно легко задавить.

2 ail
а с каких пор компрессора стали различать по температурам кипения? :))
кстати низкие температуры (-273 ... -120) - это уже даже не холодильная а криогенная техника - получение сжиженых газов
средние температуры (-120... 0) - получение холода
а еще есть комфортное кондиционирование (0...+50)
Профиль
E-Mail
#14
г-н shorty
Насчет компрессоров, они как правильно сказал ail деляься на низкотемпературные, среднетемпературные и высокотемпературные.
Конечно в основном это деление не только компрессоров, а в большей массе это деление холодильных установок (компрессор+конденсатор, компрессор +испаритель, компрессор+конденсатор+испаритель).
Ваше деление не верно сейчас приводить его небуду, так как не совсем уверен во всех цифрах, а завтра я их представлю.
Ряды компрессоров не перекрывают все три группы деления, в основном они могут использоваться в двух группах (Например: в высокотемпертурной и среднетемпературной).
Это обусловленно конструкцией компрессоров, так как при разных температурах используются различные давления (физика процесса).
Все это конечно не относится к криогенной технике у нее свое особенное оборудование.
С уважением, ученик.
#15
Я сам холодильшик и поражаюсь одному... а что сдесь вообще никто не имеет понятия о простом холодильном цикле?. Если нет господа может просто не кондишками а например резиновыми утятами , тоже неплохой бизнес.
to ученик и как же по вашему градуирутся компрессора ? среднетемпреатрные ? )) низко? ... завтра пришло напишите плиз пояснение по температурам и хотя бы по 1-му из КМ к каждой группе ... мне просто интерестно)
Профиль
E-Mail
#16
To woodoo25 :Вы написали "как же по вашему градуирутся компрессора ? среднетемпреатрные ? )) низко? ... " -
Я конечно Сдесь полный чайник и не имею понятия о "холодильном цикле", вот, уважаемые, мне и объясните наличие ну например в спиральных компрессорах Copeland серий ZF- ZS-ZR и ZB-.? Чего-то непонятно, зачем выпускать разные серии спиралек? А у Bristol вообще первая буква "H" зачем? High наверное. А чего "хай"
А что такое вообще HBMP и LBP ?? Может Low-Back Pressure & High Back (Medium) Pressure? Так какая на ... разница в резиновых утятах и компрессорах, если есть только "холодильный цикл "
Профиль
E-Mail
#17
г-н woodoo25
Читайте внимательнее мои ответы, ведь я написал "Конечно в основном это деление не только компрессоров, а в большей массе это деление холодильных установок"

И я тоже на кафедре "Холодильная техника" не прохлаждался. Так что о системах охлаждения не ВЫ один имеете представление.

Компрессор и холодильную установку ВЫ подбираете по объему описываемому поршнем и холодопроизводительности которую ВЫ пересчитываете с рабочей на стандартную по формуле:

Qст=Qраб * (λст * qvст) / (λраб * qvраб)

Так Вот холодопроизводительность компрессоров в справочниках указывается в стандартных условиях (температура кипения, температура конденсации, температура всасывания, температура переохлаждения).
А так как реальные условия отличаются от стандартных, то и ведется этот пересчет. И эти стандарные условия делятся на низкотемпературные, среднетемпературные и высокотемпературные.

Высокотемпературные для R-22: to=5 C, tк= 40 С

Среднетемпературные для R-22: to=-15 C, tк= 30 С

Низкотемпературные для R-13: to=-80 C, tк= -30 С

Все выше перечисленное верно, как для Российских производителей, так и для Иностранных производителей.

С уважением, ученик.
#18
Хороший затронут вопрос.
И обсуждение показывает, что немногие понимают, что какждая холодильная машина имеет свой рабочий температурный диапазон.
И поэтому приходится отказывать тем, кто хочет кондиционерами охлаждать провизионку, или Европейские брэнды использовать в Африке.
Связано это с двумя параметрами кондиционеров:
- конструктивными особенностями компрессоров (тут хорошо объяснили насчет низко- средне -высоко температурных серий). И это довольно серьезно - компрессор просто даст клина при работе в неспицификационных условиях
- конструкцией теплообменников (тут вообще множество тонкостей, но тоже деление на - низко -средне - высоко температурные модели)
А многие брэнды имеют специальное т.н. среднетемпературные кондиционеры, которые расчитаны на поддерживание темепартуры в помещении +14С. Но машины это как правило дорогие и надо каждый раз считать ТЭО - может выгоднее применить промышленные холодильные установки.
Вот только что подобрал оборудование для производства по выращиванию грибов - как раз такой кондиционер Q=16kW ДАЙКИН. Модель LDYP4B / RYP125B . Но скорее всего заказчик не купит - дорого.
Михаил