Здравствуйте.
Есть бетонное помещение 120 кв.м.,высота 2,7м.,без окон,под склад.
Даже в жару температура не больше +18.
Клиент хочет понизить до +14.но не хочет покупать спец. оборудование,то-есть сэкономить.
Ежели взять 10 киловатник,и перерасчитать термистор-на пульте +18 будет соответствовать+14 в реале.Вроде-бы теория допускает.А на практике?
Может кто-то сталкивался с подобным?
Я так понимаю-из внтреннего блока постоянно выдувается около+6,7.
Как только входной поток будет +18,падение напряжения на термисторе
достигнет определенного значения при котором процессор отключит компрессор.
Если термистор убрать-кондиционер будет работать"вечно".
Диапазон +18,19-по стандартам-"холодно",ниже уже никому не нужно.
Что мешает настроить на +14?Нагрузка на компрессор ведь не изменится.
Тем более помещение без окон,без работающего оборудования,т.е.теплоприток
маленький.
Не углубляясь в теорию:
1. Работать вечно не будет-испаритель обмораживаться начнет.
2. Теплопритоков нет- а что хранить будем? Продукты? Как часто привозим-увозим товар? Чем разгружаем? и т.д. и т.п.
Совет-есть холодильная техника (в том числе и отечественного производства), да дороже будет стоить, чем кондиционер. Но будет работать долго, надежно и результат предсказуемый.
Удачи.
Делали так в похожем помещении, подвал без окон хранят яйца, холодильники ставить не хотят. Теплоизолировали датчик входного воздуха в принципе работает. Датчик обмерзания срабатывает так что испаритель не обледеневает. Единственно сказали что никакой гарантии кондер работает в не стандартном режиме. Клиента устроило.
To all:
Уважаемые!!!! Ну не надо изобретать велосипед!!!
Самолет для того,чтобы летать,
Пароход - чтобы плавать,
Ну не надо заставлять пароход взлетать - он сломается, поверьте
:)
А если серьезно, что в кондиционере немного не те температуры на компрессоре - Вы маркировки посмотрите, есть низкотемпературные и среднетемпературные компрессора, все равно кондиционер на холодильной камере сдохнет. Пробовали. Через 1,5 - 2 года. Потому что не самолет это.. И не отнимайте хлеб у продавцов холодильников..
2 Djurij
Только учти, что с понижением температуры кипения падает холодопроизводительность, а давление конденсации растет так что компрессор можно легко задавить.
2 ail
а с каких пор компрессора стали различать по температурам кипения? :))
кстати низкие температуры (-273 ... -120) - это уже даже не холодильная а криогенная техника - получение сжиженых газов
средние температуры (-120... 0) - получение холода
а еще есть комфортное кондиционирование (0...+50)
г-н shorty
Насчет компрессоров, они как правильно сказал ail деляься на низкотемпературные, среднетемпературные и высокотемпературные.
Конечно в основном это деление не только компрессоров, а в большей массе это деление холодильных установок (компрессор+конденсатор, компрессор +испаритель, компрессор+конденсатор+испаритель).
Ваше деление не верно сейчас приводить его небуду, так как не совсем уверен во всех цифрах, а завтра я их представлю.
Ряды компрессоров не перекрывают все три группы деления, в основном они могут использоваться в двух группах (Например: в высокотемпертурной и среднетемпературной).
Это обусловленно конструкцией компрессоров, так как при разных температурах используются различные давления (физика процесса).
Все это конечно не относится к криогенной технике у нее свое особенное оборудование.
С уважением, ученик.
Я сам холодильшик и поражаюсь одному... а что сдесь вообще никто не имеет понятия о простом холодильном цикле?. Если нет господа может просто не кондишками а например резиновыми утятами , тоже неплохой бизнес.
to ученик и как же по вашему градуирутся компрессора ? среднетемпреатрные ? )) низко? ... завтра пришло напишите плиз пояснение по температурам и хотя бы по 1-му из КМ к каждой группе ... мне просто интерестно)
To woodoo25 :Вы написали "как же по вашему градуирутся компрессора ? среднетемпреатрные ? )) низко? ... " -
Я конечно Сдесь полный чайник и не имею понятия о "холодильном цикле", вот, уважаемые, мне и объясните наличие ну например в спиральных компрессорах Copeland серий ZF- ZS-ZR и ZB-.? Чего-то непонятно, зачем выпускать разные серии спиралек? А у Bristol вообще первая буква "H" зачем? High наверное. А чего "хай"
А что такое вообще HBMP и LBP ?? Может Low-Back Pressure & High Back (Medium) Pressure? Так какая на ... разница в резиновых утятах и компрессорах, если есть только "холодильный цикл "
г-н woodoo25
Читайте внимательнее мои ответы, ведь я написал "Конечно в основном это деление не только компрессоров, а в большей массе это деление холодильных установок"
И я тоже на кафедре "Холодильная техника" не прохлаждался. Так что о системах охлаждения не ВЫ один имеете представление.
Компрессор и холодильную установку ВЫ подбираете по объему описываемому поршнем и холодопроизводительности которую ВЫ пересчитываете с рабочей на стандартную по формуле:
Qст=Qраб * (λст * qvст) / (λраб * qvраб)
Так Вот холодопроизводительность компрессоров в справочниках указывается в стандартных условиях (температура кипения, температура конденсации, температура всасывания, температура переохлаждения).
А так как реальные условия отличаются от стандартных, то и ведется этот пересчет. И эти стандарные условия делятся на низкотемпературные, среднетемпературные и высокотемпературные.
Высокотемпературные для R-22: to=5 C, tк= 40 С
Среднетемпературные для R-22: to=-15 C, tк= 30 С
Низкотемпературные для R-13: to=-80 C, tк= -30 С
Все выше перечисленное верно, как для Российских производителей, так и для Иностранных производителей.
Хороший затронут вопрос.
И обсуждение показывает, что немногие понимают, что какждая холодильная машина имеет свой рабочий температурный диапазон.
И поэтому приходится отказывать тем, кто хочет кондиционерами охлаждать провизионку, или Европейские брэнды использовать в Африке.
Связано это с двумя параметрами кондиционеров:
- конструктивными особенностями компрессоров (тут хорошо объяснили насчет низко- средне -высоко температурных серий). И это довольно серьезно - компрессор просто даст клина при работе в неспицификационных условиях
- конструкцией теплообменников (тут вообще множество тонкостей, но тоже деление на - низко -средне - высоко температурные модели)
А многие брэнды имеют специальное т.н. среднетемпературные кондиционеры, которые расчитаны на поддерживание темепартуры в помещении +14С. Но машины это как правило дорогие и надо каждый раз считать ТЭО - может выгоднее применить промышленные холодильные установки.
Вот только что подобрал оборудование для производства по выращиванию грибов - как раз такой кондиционер Q=16kW ДАЙКИН. Модель LDYP4B / RYP125B . Но скорее всего заказчик не купит - дорого.
Михаил