В выставочном зале устанавливаются два кассетных кондюка по 7кВт.
Где по Вашему мнению лучше расположить наружные блоки:
1вариант) располагаем на западной стороне здания, длина трассы при этом -5метров.
2вариант) располагаем на северной стороне, длина трассы - 12 метров.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
2 kogand
У тебя в документации указана допустимая длина магистрали - вот оттуда и пляши. А насчет стороны - если южный регион России или Украины - то ставить лучше на северной стороне.
Летом чиллер на крыше в Одессе выбивало по высокому давлению...
По допустимой длине укладываемся.
Вопрос в том, что вывезет ли кондюк при пиковой нагрузке летом. Наружная темп.воздуха +35, а у блока все 50-60 будет. Наверное все-таки север.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Уважаемый Kogand
Как написал Уважаемый Shorty, посмотрите внимательно ТТХ кондиционера номинальная холодопроизводительность обычно указывается при t наружного воздуха именно +35.
По допустимой длине - не вопрос, для 7 кВт-ника магистраль 12 м не крюк ;)
А по размещению - поддерживаю Shorty: в Донецке на крыше выбивало по высокому прецизионник с паспортной работой до +42 :(((
На запад одозначно хуже. Особенно если вокруг нет никакого затенения. У нас в Сибири, к августу, ежели погодка с недельку-другую постоит, кирпичная стена, ориентированная на запад к вечеру прогревается до 40гр. Были проблемы. Лично мерил.