Можна ли установить на трубу 5/8 (+1/4) кондиционер рассчитанный на тр
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Можна ли установить на трубу 5/8 (+1/4) кондиционер рассчитанный на тр

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Можна ли установить на трубу 5/8 (+1/4) кондиционер рассчитанный на тр»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 3755Тема: «Можна ли установить на трубу 5/8 (+1/4) кондиционер рассчитанный на тр» в форуме: Установка и монтаж
#1
Привет сообщесту.
Проблема в том, что трубы длиной 18 м, были смонтированы раньше для более мощного кондиционера, и поменять их нет возможности. Какие проблемы могут возникнуть при работе (возврат масла), и как их решить.
Профиль
E-Mail
#2
По возврату масла, может проблем таких и не будет, а вот спай с тонкими трубами изолировать надо будет основательно, а то обмерзать будет из-за дросселирования
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#3
Откуда такая уверенность, что может не будет проблем с маслом? Дросселяции точно не будет.
А решается эта проблема установкой доп. маслоподъемных петель, либо нечто более экстримальное: маслоотделителя.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов