Господа коллеги, можа кто подскажет:
Появилась необходимость в микроманометре (в смысле предел измерений 0-3000 Па или около того).....
И расход воздуха в воздуховоде померить легко и перепад давлений на местном сопротивлении...
В смысле, сейчас реконструкция одного объекта идет, паспортов на старые системы нет, проекта нет, исполнительной документации нет, короче полная Ж....А и не во все места доступ есть (а неслабо получилось ;) ) с анемометром...
Может кто знает где взять (электронный или какой... я пока не встречал ничё, кроме совкового спиртового - бандура конкретная и ещё стоять горизонтально должна)?
А то просчитывать всю систему дело не только неблагодарное :(, но и неточное :(((, читайте "Историю одного проекта" в журнале "Мир климата - проектировщику", с которой я лично согласен.
"Приходит Петька домой, а Анки и Василия Иваныча нет. Искал-искал, нашел в бане. Анка моется, а Вас. Иван. рядом в одежде стоит. Ты ж что ж, тут делаешь, развратник старый? Да не, я смотрю, чтобы моим мылом не мылась".
И ты тут не ори, а за свои мылом смотри :)))))))))
Москва, "ЭнергоТест Сервис", микроманометр C9551 “Comark” (Англия) + трубки Пито, шланги. Вещичка удобная, только они его поверкой не занимаются.
С уважением,...
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
Зачем вам микроманометры? Берите цифровые дифманометры, и все дела. Я их не люблю, так как частьь замеров на улице зимой. Хотя есть приборы с подогревом, типа Монолит, так теми и на улице зимой можно мерить.