Соединения КВ большого диаметра
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Соединения КВ большого диаметра

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Соединения КВ большого диаметра»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3194Тема: «Соединения КВ большого диаметра» в форуме: Установка и монтаж
#1
Ув. Сообщество!

Недавно столкнулись с проблемой соединения круглых воздуховодов больших диаметров (710-1250). Длины окружностей фасонных частей и спиралей в допуске 10-25мм. При соединении на ниппель последовательным проклепыванием (как изнутри, так и снаружи), образуются уступы, а при скорости на транзите 8 возниеает дополнительная аккустика. Пробовали разрезы-это не по-нашему (совок!), заклепки разных размеров-спасает мало, кроме того вес участков приличный и клепать приходится часто т.к. при подъеме заклепки "режет". Заклеивать перепады лентами не самое лучшее дело. Что касается поставщиков, то класс точности оборудования, почти у всех одинаков. Фасонные части (в том числе ниппели) изготавливаются на фальцепрокатных станках, которые металл деформируют, а при больших диаметрах соответственно набегает.

С благодарностью приму любой совет!

С уважением,

DCC
Профиль
E-Mail
#2
Соединили на ниппелях около 1 км таких воздуховодов от 900 мм и чуть меньше, проблем не было. Кроме уплотнительной резинки на стыках, промазывали герметиком, сверху места соединенийзакрывали липкой алюминизированной лентой.