Наладка гидравлического конура чиллер-фэнкойл
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Наладка гидравлического конура чиллер-фэнкойл

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Наладка гидравлического конура чиллер-фэнкойл»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 37 из 37
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 37508Тема: «Наладка гидравлического конура чиллер-фэнкойл» в форуме: Установка и монтаж
#31
Для VNIK. Опрессовка воздухом, подробности:
При заливки труб стяжкой (теплые полы), они должны быть под давлением. Почему и так всем понятно. Но не всегда температура выше нуля, и не всегда на объекте присуствует вода (попробуйте при отсуствии водоснабжения надавить систему до 6 кг., плюс расширительный бак, плюс насос, плюс подвоз воды, плюс водоподготовка). Ну если ручной насос опустить в ржавую бочку, то я этот вариант всерьез не рассматриваю.
И если система герметична, то давление не падает в течении месяцев, и это при том, что молекулы воздуха меньше молекул воды. Наблюдается падение давления в первые часы (воздух из компрессора выходит горячий и естественно остывает).
Для Alem. Какое отпотевание полов при Т=18гр? Хотя процессор и датчик влажности должен быть. Вентиляция тоже должна присуствовать (мы же говорим о общественных местах). приток снизу, вытяжка сверху.
Насчет качества теплоносителя-это мой конек, так что никакой воды из под крана. А охлаждать её можно не только чиллером. А по сравнению с фанкойлами система дешевле, если есть напольное отопление. А чуство холода возникает в жару возле вентилятора (мораль: полы тут не причем, разбираться нужно со скоростью воз.потоков)

А 66гр. по Фаренгейту это 18,89 Цельсия, т.е. см. выше. Я уже перелопатил все буржуйские сайты на эту тему. Для поиска инфы на нерусских сайтах лучше пользоваться специальным софтом, я пользуюсь Коперником.
Профиль
E-Mail
#32
To Taube
Ну так это же не опрессовка как таковая. Это Вы соблюдаете правильность технологического процесса, типа как для себя, и для обеспечения качества.
При подписании акта опрессовки представителем заказчика на практике ведь происходит так: Он приходит на полчаса на объект по Вашему вызову, и требует типа: "Качайте на 6 очков, и падение за 10 мин не должно составить, например более 0,1 бар". Кто же Вам разрешит опрессовку для акта воздухом делать? Ну если заказчик совсем уж чайник, и ничего не смыслит в этом...
Вы можете утверждать, что "Вот за 2 месяца давление не упало нисколько, а ведь накачано воздухом", причем никого не обманывая... Но кто же поверит? Зная, какие обычно подрядчики пройдохи...
Я в предыдущем сообщении и имел ввиду опрессовку "для акта"... А для себя Вы конечно хоть чем можете заполнять...
С уважением Vnik
Профиль
E-Mail
#33
Для Vnik.

Согласен! Но как опрессовать зимой и создать давление в системе. Все равно придется добивать воздухом или кислородом из баллона.
И как опрессовать ремонтируемый этаж, когда под тобой крутые квартиры или офисы. 100% гарантию дают только похоронные бюро, а я люблю подстраховаться.

А как делаются акты о сдаче или проводятся откаты я упоминать не буду, мы говорим не о официозе, а о контроле качества исполнения, внутреннем контроле.

С уважением Taube
Профиль
E-Mail
#34
Приятно,
что Вы, Taube, уже досконально изучили вопрос напольного охлаждения,
желаю успеха в столь перспективном начинании.

Сайты я, конечно, не лопатил, но из теоретических соображений
пока сомневаюсь, чтобы было возможно сделать напольное охлаждение
эффективным способом "комфортизации". - Слишком некомфортное
распределение температур, да и теплосъём маловат.

Надеюсь, Вы укажите на первый же сделанный объект, так чтобы
можно было его посетить и убедиться в своей неправоте.

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Инженерные решения: http://tgv4.narod.ru
Профиль
E-Mail
#35
Читаю с некоторым чувством зависти - живут же люди... медью разводку делают, строительные решения позволяют напольное охлаждение с вытесняющей вентиляцией делать...
А тут приходится по готовым коробкам вписывать фанкойловые системы. Сейчас одну гостиницу третий раз пересчитываю: 1. сначала по арх. проекту; 2. после перепланировки Заказчиком; 3. после некоторого раздумья надстроили еще один этаж (в натуре): черем месяц - начало монтажа, а объект на один этаж выше, чем в чертежах...
А стальную черную трубу применяем от века... Вот собираемся первую систему ППр смонтировать. Опять же завидую отопленцам - изоляцию можно делать кое-как, даже "разводку в полу" выполнять. на фонкойловых системах - чуть технологию изоляции нарушил - конденсат течет. и начинаются разборки - "узел крепления трубопровода не прорисован!" А если Заказчик настаивает на черной трубе, то станет он покупать крепления по 20 у.е.? Ну и так далее...
То Taube - на последней смонтированной фанкойлофой системе из черных труб промывали систему 4 раза - вода все грязная. причем фильтрами ничего не задерживается. Пытался поставить дорогие фильтра с умягчением и качественной фильтрацией - не дали - бюджет не позволяет. Но ведь система и так прекрасно работает. А что внутри - не видно: она же железная.
Михаил
Профиль
E-Mail
#36
Для Kord.

Если система из черной трубы, на сварке, хоть всю жизнь промывай, толку не будет. (пример №1: все отверстия прожигаются горелкой, т.е. окалина и частицы метала падают в трубу, И ВПЕРЕД, с песней в фанкойлы!)
Тогда уж лучше из оцинковки (на резьбах), а разводку лучевую, из PEX-AL-PEX. А кое-как можно делать что угодно.
А медь не такая-уж и дорогая. Есть затраты капитальные и эксплуатационные.
поэтому нужно убеждать заказчика, сэкономишь сейчас, заплатишь после.
К тому-же я от сомнительных проектов (дешево и хорошо) отказываюсь.
Насчет фильтров. Фильтр из ионно-обменой смолы на 10м3 теплоносителя стоит
200-250$, это если картридж-держатель из нержавейки, а так еще дешевле.
К тому-же они регенерируются.

с уважением Taube
Профиль
E-Mail
#37
Для Kord.

Если система из черной трубы, на сварке, хоть всю жизнь промывай, толку не будет. (пример №1: все отверстия прожигаются горелкой, т.е. окалина и частицы метала падают в трубу, И ВПЕРЕД, с песней в фанкойлы!)
Тогда уж лучше из оцинковки (на резьбах), а разводку лучевую, из PEX-AL-PEX. А кое-как можно делать что угодно.
А медь не такая-уж и дорогая. Есть затраты капитальные и эксплуатационные.
поэтому нужно убеждать заказчика, сэкономишь сейчас, заплатишь после.
К тому-же я от сомнительных проектов (дешево и хорошо) отказываюсь.
Насчет фильтров. Фильтр из ионно-обменой смолы на 10м3 теплоносителя стоит
200-250$, это если картридж-держатель из нержавейки, а так еще дешевле.
К тому-же они регенерируются.

с уважением Taube
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 37 из 37
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.